이중바닥 및 벽, 천정시스템
제품 상세설명
이중벽 시스템(Isolated Wall System)
- 유니슨 잭업 시스템의 Test2 방법에서 보는 바와 같이 실내의 사면에 이중벽을 설치 함으로써 소음의 투과손실을 보다 많이 얻고자 여러 가지 재질로 설치한다. 즉 100mm 두께의 블록벽일 경우 투과손실이 37dB이고 양면에 석고 플라스터로 마감할 경우는 43dB 감소하며 140mm 두께의 옹벽 + 양면 13mm 두께의 석고플라스터 마감은 40dB로 감소한다. 그리고 벽돌 1B 쌓기 + 양면 13mm 두께의 석고플라스터 마감은 50dB, 1B 쌓기 이중벽은 55dB 감소한다. 또한 보다 가볍고 시공이 용이한 경량첸넬과 흡음보드(80K, 100mmTHK) 석면천, 석고유공판을 사용하여 소음을 효과적으로 줄일 수 있는 방법도 있으나 전체 재료의 면밀도(kg/㎡)가 크지 않기 때문에 NC-40이하 규정에서는 반드시 이중으로 설치하여야 한다. 이때 실내(공조실, 기계실 등)의 음압에 의해 발생하는 벽체의 고체진동 즉 고체음을 건물구조체로 전달하는 것을 막기 위해 진동흡수기 UNSB(UNISON Neoprene Sway Brace)or USB(UNISON Sway Brace)를 900~1200 간격으로 설치하되 이때의 방진기 고유진동수는 10Hz를 초과 하여서는 안된다. 그리고 이중벽이나 경량구조벽의 바닥에는 UWM(UNISON Waffle Mount)를 설치하고 천정에 접촉되는 양면에는 벽체의 흔들림을 흡수할 수 있도록 UAB(UNISON Angle Bracket)로 지지할 수 있도록 한다.
이중벽 상세도
일반적인 벽체중량
UNSB LOAD SELECTION GUIDE & DIMENSION